Firmware tournage InterpCnc 1 affectation des E/S.
Firmware tournage InterpCnc 1 affectation des E/S.
De Bertrand,ce 21/03/11.
Le firmware tournage dispose effectivement de fonctions complémentaires
pour la gestion de la sortie PWM. Le but de ces différences est de
permettre d'utiliser le tour en conventionnel à l'aide des manettes.
Mais le variateur de mandrin étant relié à l'InterpCNC, il était
indispensable que celle-ci autorise l'utilisation de cette sortie PWM
sans le pilotage par GAWAIN.
Les affectations suivantes sont faites dans le firmware car l'ancien
GAWAIN n'offrait pas la possibilité de saisir ces paramètres :
- Entrée 6 : Pilotage manuel du mandrin. Sens de rotation CW
- Entrée 8 : Pilotage manuel du mandrin. Sens de rotation CCW
- Entrée 10 : Entrée analogique 0 à 5V de réglage vitesse (potentiomètre
variant de 0 à 5V).
- Sortie 1 : Mise en marche du mandrin
- Sortie 2 : Activation/désactivation du relais de sens de rotation du
mandrin.
Lorsque l'une ou l'autre des entrées 6 ou 8 est active :
- la sortie PWM passe en pilotage manuel et sa valeur est une recopie de
l'entrée analogique IN10 (potentiomètre).
- La sortie 1 est activée pour mise en route du mandrin.
- Si l'entrée 8 est active(mode manuel, sens CCW), la sortie 2 également
acitvée.
Si les entrées 6 ou 8 sont inactives, la sortie PWM est alors gérée par
GAWAIN (mode automatique). Il faut donc vérifier que les entrées 6 et 8
sont bien à 0 pour laisser GAWAIN gérer le PWM.
A+,
Willy.
Le firmware tournage dispose effectivement de fonctions complémentaires
pour la gestion de la sortie PWM. Le but de ces différences est de
permettre d'utiliser le tour en conventionnel à l'aide des manettes.
Mais le variateur de mandrin étant relié à l'InterpCNC, il était
indispensable que celle-ci autorise l'utilisation de cette sortie PWM
sans le pilotage par GAWAIN.
Les affectations suivantes sont faites dans le firmware car l'ancien
GAWAIN n'offrait pas la possibilité de saisir ces paramètres :
- Entrée 6 : Pilotage manuel du mandrin. Sens de rotation CW
- Entrée 8 : Pilotage manuel du mandrin. Sens de rotation CCW
- Entrée 10 : Entrée analogique 0 à 5V de réglage vitesse (potentiomètre
variant de 0 à 5V).
- Sortie 1 : Mise en marche du mandrin
- Sortie 2 : Activation/désactivation du relais de sens de rotation du
mandrin.
Lorsque l'une ou l'autre des entrées 6 ou 8 est active :
- la sortie PWM passe en pilotage manuel et sa valeur est une recopie de
l'entrée analogique IN10 (potentiomètre).
- La sortie 1 est activée pour mise en route du mandrin.
- Si l'entrée 8 est active(mode manuel, sens CCW), la sortie 2 également
acitvée.
Si les entrées 6 ou 8 sont inactives, la sortie PWM est alors gérée par
GAWAIN (mode automatique). Il faut donc vérifier que les entrées 6 et 8
sont bien à 0 pour laisser GAWAIN gérer le PWM.
A+,
Willy.
Willy- Messages : 163
Date d'inscription : 01/07/2010
Age : 71
Localisation : Belgique ,Warnant dreye (Wallonie)

» v3.60 du firmware Colorado 300
» Firmware 4.32
» Nouveau firmware v 5.10 pour le 760
» Firmware V3.0 pour 62/78
» Nouveau firmware pour la Bbox ADSL Sagem
» Firmware 4.32
» Nouveau firmware v 5.10 pour le 760
» Firmware V3.0 pour 62/78
» Nouveau firmware pour la Bbox ADSL Sagem
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|